En effet, il y a une consigne de consommation de réactif de 0.35. La régulation est faite par des batteries de condensateurs.
Je ne comprends pas pourquoi la consommation est beaucoup plus élevé en ce moment (60 Kw) qu'en hiver (20 Kw). Puis-je réduire ou optimiser cette consommation ?
Merci par avance,
Cordialement
En effet, il y a une consigne de consommation de réactif de 0.35. La régulation est faite par des batteries de condensateurs.
Je ne comprends pas pourquoi la consommation est beaucoup plus élevé en ce moment (60 Kw) qu'en hiver (20 Kw). Puis-je réduire ou optimiser cette consommation ?
Merci par avance,
Cordialement
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: renseignement : retour d'énergie
Re bonjour,
Il n'est pas trés facile d'expliquer le dephasage.
Le document ci-dessous comporte un graphique qui peut aider.
http://www.schneider-electric.fr/docume ... BAP282.pdf
En fait, votre "consommation", n'est pas une consommation d'energie au sens "energie active"
Le 0.35 dont vous parlez doit etre la consigne de tangente phi (tanphi)
Actuellement, votre tanphi semble etre de 4.66 (70/15) ce qui est loin de la consigne.
En fait, le reactif n'est controlé et facturé que les 5 mois d'hiver si vous etes en tarifs deux composantes.
Si votre tanphi n'est pas bonne vous aller vite le voir sur les factures ERDF
Sinon, ne touchez à rien !
Enfin quand même, cela fait un COS PHI à 0.2 qui fait beaucoup de pertes dans les câbles.
Je suis parti du principe que vos données sons l'énergie active en KW et l'énergie réactive en KVAR
Pouvez vous nous confirmer cela ?
Est-ce des batteries fixe ou avec réglage (gradins)
Eric
Il n'est pas trés facile d'expliquer le dephasage.
Le document ci-dessous comporte un graphique qui peut aider.
http://www.schneider-electric.fr/docume ... BAP282.pdf
En fait, votre "consommation", n'est pas une consommation d'energie au sens "energie active"
Le 0.35 dont vous parlez doit etre la consigne de tangente phi (tanphi)
Actuellement, votre tanphi semble etre de 4.66 (70/15) ce qui est loin de la consigne.
En fait, le reactif n'est controlé et facturé que les 5 mois d'hiver si vous etes en tarifs deux composantes.
Si votre tanphi n'est pas bonne vous aller vite le voir sur les factures ERDF
Sinon, ne touchez à rien !
Enfin quand même, cela fait un COS PHI à 0.2 qui fait beaucoup de pertes dans les câbles.
Je suis parti du principe que vos données sons l'énergie active en KW et l'énergie réactive en KVAR
Pouvez vous nous confirmer cela ?
Est-ce des batteries fixe ou avec réglage (gradins)
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: renseignement : retour d'énergie
Bonjour,
pouvez-vous poster des photos de ces afficheurs ? Pour moi ce n'est pas très clair, si on parle de réactif ils devaient afficher des kVars, mais il s'agit peut être de l'affichage de la puissance injectée (kW) et de la puissance consommée (kW).
Cordialement
dB-)
pouvez-vous poster des photos de ces afficheurs ? Pour moi ce n'est pas très clair, si on parle de réactif ils devaient afficher des kVars, mais il s'agit peut être de l'affichage de la puissance injectée (kW) et de la puissance consommée (kW).
Cordialement
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Re: renseignement : retour d'énergie
Bonjour,
Pour faire suite à vos réponses, veuillez trouver ci-dessous les précisions.
Après vérification dans le card, la consigne est de soutirer de l'énergie réactive dans un bandeau de -0.35 à -0.25.
Les batteries de condensateurs sont à gradin.
Vous trouverez ci-joint les photos des cadrans.
Merci pour votre aide,
Cordialement
Pour faire suite à vos réponses, veuillez trouver ci-dessous les précisions.
Après vérification dans le card, la consigne est de soutirer de l'énergie réactive dans un bandeau de -0.35 à -0.25.
Les batteries de condensateurs sont à gradin.
Vous trouverez ci-joint les photos des cadrans.
Merci pour votre aide,
Cordialement
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: renseignement : retour d'énergie
Bonjour,
Finalement, c'est encore moins clair.
Il faudrait savoir comment (où) sont câblés ces afficheurs.
On dirait que l'afficheur "retour d'énergie" est en fait une mesure en KVA de l'installation totale
On appelle souvent retour d'énergie l'appareil qui vérifie que l'installation est bien en production et qui coupe au bout d'un certain temps si on est en consommation au lieu d'être en production.
La valeur -100 indiquerait que la centrale est en production, ce qui est normal !
Eric
Finalement, c'est encore moins clair.
Il faudrait savoir comment (où) sont câblés ces afficheurs.
On dirait que l'afficheur "retour d'énergie" est en fait une mesure en KVA de l'installation totale
On appelle souvent retour d'énergie l'appareil qui vérifie que l'installation est bien en production et qui coupe au bout d'un certain temps si on est en consommation au lieu d'être en production.
La valeur -100 indiquerait que la centrale est en production, ce qui est normal !
Eric
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
Re: renseignement : retour d'énergie
Gé
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- MHEC
- Membre
- Messages : 1816
- Inscription : 06 juin 2010, 00:58
- Localisation : champagne-ardenne
- Contact :
Re: renseignement : retour d'énergie
Bonsoir,
Plus sérieusement, je ne connais pas ce genre d'indication ? qui à fait l'installation ? à quoi correspond ce – 100 en rouge vif alors que l'autre mano plus officiel indique une production de 64,68 kW ? Qu'indique votre compteur ERDF en injection sur le réseau 64,68 kW ou une autre valeur ?
Votre centrale est-elle raccordée en BT ou en HTA ?
En rouge vif !! On dirait un compte à rebours et que ça va pèter dans 100 secondes, minutes ou heures !!!La valeur -100 indiquerait que la centrale est en production, ce qui est normal !
Plus sérieusement, je ne connais pas ce genre d'indication ? qui à fait l'installation ? à quoi correspond ce – 100 en rouge vif alors que l'autre mano plus officiel indique une production de 64,68 kW ? Qu'indique votre compteur ERDF en injection sur le réseau 64,68 kW ou une autre valeur ?
Votre centrale est-elle raccordée en BT ou en HTA ?
Microcentrale HydroElectrique de Chappes
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
Turbine Kaplan double réglage THEE : 10 m3/s / 2,80 m - 145 t/mn - Ø roue 1,80 m.
Génératrice: ABB de 220 kW, Multiplicateur: HANSEN, Production: 1 000 MWh/an.
Site web: Moulin de Chappes.com
-
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 15 déc. 2014, 18:34
Facturation ERDF
Bonjour,
Je fourni ma production chez ENERCOOP. Tout va bien avec eux, leur gentillesse est que, depuis 2013 nous n'avons meme pas fait de contrat de soutirage. Bien sur ERDF s'en est apperçu, voici la "facture " que je reçoit. Il n'ont pas osé envoyer directement la facture....
Pour 77,26 Euros HT de facturation KW, le total fait 3230 Euros HT. Je suis facturé tous les mois de 122,.. de comptage.
Bonne journée.
Je fourni ma production chez ENERCOOP. Tout va bien avec eux, leur gentillesse est que, depuis 2013 nous n'avons meme pas fait de contrat de soutirage. Bien sur ERDF s'en est apperçu, voici la "facture " que je reçoit. Il n'ont pas osé envoyer directement la facture....
Pour 77,26 Euros HT de facturation KW, le total fait 3230 Euros HT. Je suis facturé tous les mois de 122,.. de comptage.
Bonne journée.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Facturation ERDF
Bonjour Il faut bien savoir que ERDF est que gestionnaire du réseau mais en aucun cas FOURNISEUR . Donc dans votre cas ils se sont rendu compte que vous vous serviez d'électricité gratuitement depuis cinq ans . Donc cette facture est pour faire plus simple une sorte d'amendeBonjour,
Je fourni ma production chez ENERCOOP. Tout va bien avec eux, leur gentillesse est que, depuis 2013 nous n'avons meme pas fait de contrat de soutirage. Bien sur ERDF s'en est apperçu, voici la "facture " que je reçoit. Il n'ont pas osé envoyer directement la facture....
Pour 77,26 Euros HT de facturation KW, le total fait 3230 Euros HT. Je suis facturé tous les mois de 122,.. de comptage.
Bonne journée.
-
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Facturation ERDF
Bonjour
C est indiqué pour 5 ans, donc 500 euros de comptage ou abonnement par an, c est le prix d un abonnement à un fournisseur type Eon ou autre .
Donc pas aussi douloureux.
Salutations
Pierre
C est indiqué pour 5 ans, donc 500 euros de comptage ou abonnement par an, c est le prix d un abonnement à un fournisseur type Eon ou autre .
Donc pas aussi douloureux.
Salutations
Pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min