Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Choix point de livraison

Message par PERRET »

Bonjour,

La liaison sectionneur - disjoncteur ne doit pas dépasser 3 m (C15-100)

Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.

En faire l'impasse risque de poser problème avec l'organisme de contrôle et de là avec l'obtention du certificat Consuel qui vous sera demandé par ERDF pour la mise en service sous tension de votre installation.

Ne pas oublier l'arrêt d'urgence, en principe sur l'armoire BT.
Claude PERRET
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Choix point de livraison

Message par ericnoharet »

Bonsoir,
Le ccpi est matérialisé par des fusibles qui protègent la ligne.
L'interrupteur sectionneur permet de séparer l'installation.

L'AGCP est la protection de l'installation est des personnes.

Il peut être loin de l'interrupteur sectionneur.

Eric
Dernière modification par moulino51 le 30 avr. 2016, 23:09, modifié 1 fois.
Raison : Doublon effacé
HEPerrigny

Re: Choix point de livraison

Message par HEPerrigny »

Bonjour.

Merci pour tous ces compléments d'information.

Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.

C'est moi qui ai mal compris ?

jan
zib01
Membre
Messages : 172
Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
Localisation : 71

Re: Choix point de livraison

Message par zib01 »

Bonjour
Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.
Vu ce qu'il y a d’écrit ci dessous il y a confusion entre CCPI ( fusibles qui servent à proteger le reseau en cas de probleme chez le client et a mettre hors tension l'instalation uniquement accessible par erdf ) et l'AGCP (disjoncteur qui sert à proteger l'instalation et les personnes)
Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.
zib01
Membre
Messages : 172
Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
Localisation : 71

Re: Choix point de livraison

Message par zib01 »

Ah oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100
zib01
Membre
Messages : 172
Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
Localisation : 71

Re: Choix point de livraison

Message par zib01 »

Ah oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100
Bonjour j'avais pas vu le debut du sujet ce que j'ai cité c'est pour le tarif bleue maxi 36 kw
Pour le tarif jaune agcp fait partit de l'instalation intérieur et appartient au client
Avatar de l’utilisateur
moulino51
Membre
Messages : 3642
Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
Localisation : Région de Reims
Contact :

ERDF Change de nom

Message par moulino51 »

Image
Source



"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
Avatar de l’utilisateur
From
Membre
Messages : 653
Inscription : 02 mars 2010, 10:59
Localisation : Région Rhône Alpes

Re: ERDF Change de nom

Message par From »

Formidable dis donc ! Enfin de l'argent bien utilisé .
C'est avec joie que je verrai augmenter le TURPE pour modestement participer au financement de cette évolution indispensable.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: ERDF Change de nom

Message par pierre »

Bonjour
C est la CRE (ou bruxelles) qui a obligé ERDF à changer de nom.
Le changement de logo l'année dernière ne leur avait pas suffit.
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Pascal70
Membre
Messages : 198
Inscription : 13 mai 2010, 21:52

Re: ERDF Change de nom

Message par Pascal70 »

Et si vous saviez combien coûte cette plaisanterie........
Anciennement Nature Hydro Energie, 2 VLH sur l'Ognon sous 2,20m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
Répondre