Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage
- PERRET
- Membre
- Messages : 951
- Inscription : 16 mars 2010, 17:12
- Localisation : Picardie - Thiérache
Re: Choix point de livraison
Bonjour,
La liaison sectionneur - disjoncteur ne doit pas dépasser 3 m (C15-100)
Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.
En faire l'impasse risque de poser problème avec l'organisme de contrôle et de là avec l'obtention du certificat Consuel qui vous sera demandé par ERDF pour la mise en service sous tension de votre installation.
Ne pas oublier l'arrêt d'urgence, en principe sur l'armoire BT.
La liaison sectionneur - disjoncteur ne doit pas dépasser 3 m (C15-100)
Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.
En faire l'impasse risque de poser problème avec l'organisme de contrôle et de là avec l'obtention du certificat Consuel qui vous sera demandé par ERDF pour la mise en service sous tension de votre installation.
Ne pas oublier l'arrêt d'urgence, en principe sur l'armoire BT.
Claude PERRET
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Choix point de livraison
Bonsoir,
Le ccpi est matérialisé par des fusibles qui protègent la ligne.
L'interrupteur sectionneur permet de séparer l'installation.
L'AGCP est la protection de l'installation est des personnes.
Il peut être loin de l'interrupteur sectionneur.
Eric
Le ccpi est matérialisé par des fusibles qui protègent la ligne.
L'interrupteur sectionneur permet de séparer l'installation.
L'AGCP est la protection de l'installation est des personnes.
Il peut être loin de l'interrupteur sectionneur.
Eric
Dernière modification par moulino51 le 30 avr. 2016, 23:09, modifié 1 fois.
Raison : Doublon effacé
Raison : Doublon effacé
Re: Choix point de livraison
Bonjour.
Merci pour tous ces compléments d'information.
Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.
C'est moi qui ai mal compris ?
jan
Merci pour tous ces compléments d'information.
Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.
C'est moi qui ai mal compris ?
jan
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Choix point de livraison
Bonjour
Vu ce qu'il y a d’écrit ci dessous il y a confusion entre CCPI ( fusibles qui servent à proteger le reseau en cas de probleme chez le client et a mettre hors tension l'instalation uniquement accessible par erdf ) et l'AGCP (disjoncteur qui sert à proteger l'instalation et les personnes)Dans le dernier message, il est écrit que le disjoncteur (protection de l'installation et des personnes) peut être loin su sectionneur ERDF, alors qu'un peu plus haut, on cite la norme C15-100 qui stipule que cette distance ne doit pas excéder 3 mètres.
Ce disjoncteur (CCPI) a pour but de protéger la ligne de raccordement (si plus de 3 m ) entre ce disjoncteur et l'armoire de puissance.
Il assurera également la protection différentielle.
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Choix point de livraison
Ah oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100
-
- Membre
- Messages : 172
- Inscription : 28 févr. 2011, 19:54
- Localisation : 71
Re: Choix point de livraison
Bonjour j'avais pas vu le debut du sujet ce que j'ai cité c'est pour le tarif bleue maxi 36 kwAh oui j'ai oublié la frontière entre la norme C15-100 et C14-100 et le milieu de AGCP donc borne aval de AGCP (disjonteur) instalation interieur norme C15-100 et borne amont AGCP , compteur ,CCPI norme C14-100
Pour le tarif jaune agcp fait partit de l'instalation intérieur et appartient au client
- moulino51
- Membre
- Messages : 3642
- Inscription : 11 févr. 2010, 09:45
- Localisation : Région de Reims
- Contact :
ERDF Change de nom
"Il ne suffit pas de regarder quelle planète nous allons laisser à nos enfants
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
mais aussi quels enfants nous laisserons à la planète"
- From
- Membre
- Messages : 653
- Inscription : 02 mars 2010, 10:59
- Localisation : Région Rhône Alpes
Re: ERDF Change de nom
Formidable dis donc ! Enfin de l'argent bien utilisé .
C'est avec joie que je verrai augmenter le TURPE pour modestement participer au financement de cette évolution indispensable.
C'est avec joie que je verrai augmenter le TURPE pour modestement participer au financement de cette évolution indispensable.
Moulin équipé 30 kW hydro ( Francis C. Dumont en chambre d'eau)+ 21 kWc solaire dans l'Ain.
-
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: ERDF Change de nom
Bonjour
C est la CRE (ou bruxelles) qui a obligé ERDF à changer de nom.
Le changement de logo l'année dernière ne leur avait pas suffit.
C est la CRE (ou bruxelles) qui a obligé ERDF à changer de nom.
Le changement de logo l'année dernière ne leur avait pas suffit.
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
-
- Membre
- Messages : 198
- Inscription : 13 mai 2010, 21:52
Re: ERDF Change de nom
Et si vous saviez combien coûte cette plaisanterie........
Anciennement Nature Hydro Energie, 2 VLH sur l'Ognon sous 2,20m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.
Forces Motrices Haut Saônoises, Moulin de la Grange Barreau Luxeuil 72kV sous 2,85m.