Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

CF21
Membre
Messages : 2844
Inscription : 04 juil. 2012, 16:20
Localisation : Bourgogne, Yonne, moulin Sully sur le Trinquelin

Re: Coût de raccordement enedis

Message par CF21 »

Lu dans l'actualité
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 28149.php4
Mercredi 21 décembre, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi de ratification des ordonnances du 27 juillet portant sur l'autoconsommation et du 3 août 2016 adaptant certaines dispositions relatives aux énergies renouvelables et aux réseaux d'électricité et de gaz. Neuf amendements ont été adoptés en séance. (...)

Les dispositions relatives au raccordement des installations de production renouvelables ont aussi été modifiées. Un amendement a été adopté afin de différencier le niveau de prise en charge du coût de raccordement par l'opérateur de réseau. Le projet de loi prévoit que le ministre de l'Energie fixe, après consultation de la CRE, le taux de financement du coût du raccordement pris en charge par le gestionnaire de réseau. Ce taux peut aller jusqu'à 50% dans le projet de loi du gouvernement. Les députés ont souhaité que ce taux soit différencié selon le niveau de puissance de l'installation et selon la source d'énergie. La modification "vise à distinguer les petits producteurs locaux, qui sont ceux qui ont le plus besoin d'un soutien financier, et les gros producteurs qui intègrent ce coût dans leur business-model dès le lancement du projet", a expliqué Laurent Furst (Bas-Rhin, Les Républicains). Enfin, un dispositif de prise en charge similaire a été introduit pour le raccordement des installations de biométhane. Il s'appliquera au raccordement des installations de biogaz dans les zones de plus de 100.000 clients bénéficiant d'un tarif péréqué.
Aujourd'hui, quelle est la part du raccordement prise en charge par Enedis?
Yep
Membre
Messages : 39
Inscription : 09 sept. 2013, 20:36
Localisation : Tarn

Re: Coût de raccordement enedis

Message par Yep »

Bonjour,

Dans mon cas, impossible de savoir, j’ai droit a un devis de deux ligne.. Au forfait comme ils disent..
Du coup impossible de savoir le coup reel et la part prise en charge.

Yep
Moulin de la Rive 36kW en rénovation .
Toubab
Membre
Messages : 130
Inscription : 08 sept. 2010, 14:42

Norme harmoniques réseau

Message par Toubab »

Bonjour,
Quelqu'un saurait-il ce que dit la norme sur le taux d'harmonique global (THD) admissible sur le réseau ?
j'ai plus de 3% de THD et du coup les condensateurs refusent d'enclencher, donc pas de compensation de réactif...
Du coup je demande à ENEDIS ce que dit la norme afin de voir si la responsabilité est à eux ou à moi...
Ils m'ont donné la norme harmonique rang par rang mais pas sur le THD.

merci de vos retours
Moulin de Galet sur le Lignon du Velay
4.7m / 11.2m3/s
Turbine Kaplan DR Watec / Alternateur PMG Bernard&Bonnefond 200 tr/mn 400 kW
Herv12
Membre
Messages : 233
Inscription : 04 oct. 2012, 20:37

Re: Norme harmoniques réseau

Message par Herv12 »

Bonjour,
Vous pouvez le calculer en prenant la racine de la somme des carrés de chaque niveau divisés par le niveau du fondamental. Mais ça ne vous sera pas trés utile:
Je pense que c'est normal qu'ils ne vous communiquent pas une valeur de THD car la norme (de mémoire 61000-2-2) fixe une limite raie par raie. Ce qui veut dire que vous pouvez être mauvais tout en ayant un THD global plutot "bon"... et vice versa.

Je suppose que votre automate de controle des gradins de condensateur a une sécurité pour éviter d'avoir un courant trop fort dans les capas.

Question: est ce qu'il essaye de s'enclencher puis coupe aprés, ou est ce qu'il n'enclenche pas du tout?

Si vous avez un réseau assez impédant, on a facilement des distorsions, mais l'activation des capas devrait les virer sans provoquer de surintensitées.

Doc sur ce sujet
Centrale au fil de l'eau en autoconso. Turbines bricolées pour l'essentiel avec de la récup.
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: Norme harmoniques réseau

Message par turbot »

Bonjour,

A priori, la norme n'est pas très contraignante pour le réseau BT THD U<8%.
Un THD U de 3% ne me paraît pas anormal.
Le problème est peut-être ailleurs.
Pouvez vous nous en dire plus sur votre installation, est-ce qu"elle mise en service pour la première fois ?

Cordialement

Turbot
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Norme harmoniques réseau

Message par pierre »

bonsoir
THD U 3% n est pas anormal.
N avez vous pas le déclenchement des condensateurs sur THDI > 15% d'un régulateur Alp* T*?
Chez moi il déclenchait uniquement à basse puissance : les condensateurs résonnaient avec le transformateur neuf ENEDIS , lui même non chargé.

Il y a déjà un sujet qui en parle, avec didier qui a fait des mesures. Didier avait conclus que le THDI était certes fort mais dont l'amplitude du H1 restait assez faible, donc pas dangereux.

Il faut changer le banc avec un régulateur qui regarde le THD U uniquement, ou il faut gérer les condensateurs par votre automate.
Bonne soirée
pierre
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Norme harmoniques réseau

Message par dB-) »

Bonsoir,

en effet on avait abordé ce sujet ici et aussi parlé un peu de compensation de réactif ici

Mais c'est un sujet en perpétuel renouvellement :)
2017-03-10-14h21m41.JPG
Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
PERRET
Membre
Messages : 951
Inscription : 16 mars 2010, 17:12
Localisation : Picardie - Thiérache

Re: Norme harmoniques réseau

Message par PERRET »

Bonjour,

Eu quelques problèmes transitoires de surtensions réseau en mai-juin 2016 et début mars cette année.
Probablement causées par des harmoniques sur le réseau ou par les condensateurs de l'installation.
Remarqué deux fois, pendant 2 ou 3 jours, depuis 4 ans.
Mais a probablement déjà dû se produire sans que j'en ai eu conscience.
Wattmètre.JPG
Valeurs MAXI enregistrées par le varmètre en production : 494 V et 6,7% d'harmoniques
Défaut réseau - Juin 2016.JPG
Juin 2016 - 6.JPG
Enedis, averti, est venu vérifier les tensions réseau jeudi matin. Mais les tensions étaient redevenus normales, ± 425 V tant en production qu''a l'arrêt.
N'a aucune idée sur la cause.
Le taux d’harmoniques affichés est généralement < 3 %. Mais il y a eu un MAXI enregistré à 6,7 %
Question posé au technicien Enedis : Maximum admis : 8 %.

J'ai néanmoins constaté que ces problèmes étaient survenus en période de forte production.
La première fois le varmètre s'était mis en défaut et avait déconnecté tous les condensateurs.
Défaut 03-2017 - 5.JPG
Maintenant averti, il faudra y faire attention et éventuellement, si pas de solution trouvée, envisager de limiter la puissance des condensateurs en service s'il survient une surtension.
Au diable de consommer du réactif pendant quelques jours qui pourra alors être compensé par une production de réactif plus élevée le reste du temps. (Si relevés mensuels par index).
En effet, on atteint des valeurs surprenantes :
MAXI - 05.JPG
Pourtant, compte tenu du manque d'eau cet hiver, que la puissance soit importante ce jour là.

Si quelqu'un a des idées ou solutions, elles sont bienvenues.

Merci.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Claude PERRET
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: Norme harmoniques réseau

Message par turbot »

Bonjour,

@perret
Je connais bien le sujet puisque j'ai été confronté au problème chez un client.
Pouvez vous indiquer les caractéristiques de votre installation, à savoir puissance du transformateur (HTA/BT) s'il y en a un.
Puissance et cos phi de la génératrice.

Turbot
turbot
Membre
Messages : 103
Inscription : 20 mai 2016, 19:20
Localisation : Normandie

Re: Norme harmoniques réseau

Message par turbot »

PS

Pour les caractéristiques du transformateur : préciser aussi la valeur ucc%

merci
Répondre