Protection de découplage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

ponsot
Membre
Messages : 147
Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Protection de découplage

Message par ponsot »

Bonjour, j'ai reçu un recommandé de ENEDIS pour l'installation d'une protection PWH.
quelqu'un peut me donner des infos sur cette protection?
et combien coute t elle?

merci pour vos réponses

cdlt
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

PWH ne désigne pas un module de découplage, mais seulement l'un des critères (Protection Wattmétrique Homopolaire) des protections C13-100 requises pour les installations de production raccordées en HT.

Voir par exemple les coffrets type H1- NF C13-100 de chez MicroEner

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
GeO
Membre
Messages : 14
Inscription : 02 févr. 2016, 12:40

Re: Protection de découplage

Message par GeO »

Bonsoir,

Une Protection Wattmétrique Homopolaire (PWH) d'accasion est disponible ici:
viewtopic.php?f=3&t=2802
ponsot
Membre
Messages : 147
Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
Localisation : Jura

Re: Protection de découplage

Message par ponsot »

Est ce que un micom p922 peut faire cette protection ?


Cdlt
ericnoharet
Membre
Messages : 1277
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Il me semble bien que le 922 ne peut pas faire cela.
J'en veux pour preuve, que quand il faut une protection PWH on ajoute un P925

Eric
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

en effet, comme indiqué ci-dessus, PWH indique une protection Wattmétrique, et pour mesurer des Watts il faut mesurer une ou des tensions ET un ou des courants, or le Micom P922 ne mesure que des tensions, donc il ne convient pas (le P925 mesure en plus les courants).

Si vous n'êtes pas pointu dans ce domaine, une société spécialisée peut prendre en charge la rénovation de la partie HT (moyennant quelques petits biftons) par exemple au hasard celle-ci vue à l'instant (je ne la connais pas, publicité gratuite !)

Bonne journée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

bonjour

concernant le relais Tele NA003 conforme à la VDE 0126.1.1, voici en pièces jointes les certificats de conformité VDE 0126, AR4105 et C10-11, pour ceux qui souhaiteraient présenter cette solution de découplage lors de votre demande de raccordement.
2_Unbedenklichkeitsbescheinigung_TELE_NA003_GCC_VDE0126_15-090-00.pdf
2_Zertifikat_VDE0126_2015_04.23.pdf
3_Zertifikat_TELE_NA003_GCC_AR4105_2018_NAS_de_19-072-01.pdf
CE_NA-Schutz - NA003_201909.pdf
6_Zertifikat_TELE_NA003_GCC_C10_11_2019_interface protection_fr_19-203-00.pdf
cdt
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

Bonsoir, voici un nouveau venu dans le monde des protections VDE 0126.
PD153F09_20.pdf
Lovato a 100 ans d existence, entreprise italienne du nord.

Bonne soiree
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4356
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonsoir,

merci pour l'info !

Module semblable au Tele NA 003, mais prévu d'emblée pour commander un seul contacteur.

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Protection de découplage

Message par avalone »

Bonsoir,

Oui sympa effectivement sauf le prix. Distribution via le reseau yesss electrique.

Bonne soiree
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Répondre