Protection de découplage
-
- Membre
- Messages : 147
- Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
- Localisation : Jura
Re: Protection de découplage
Bonjour, j'ai reçu un recommandé de ENEDIS pour l'installation d'une protection PWH.
quelqu'un peut me donner des infos sur cette protection?
et combien coute t elle?
merci pour vos réponses
cdlt
quelqu'un peut me donner des infos sur cette protection?
et combien coute t elle?
merci pour vos réponses
cdlt
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
PWH ne désigne pas un module de découplage, mais seulement l'un des critères (Protection Wattmétrique Homopolaire) des protections C13-100 requises pour les installations de production raccordées en HT.
Voir par exemple les coffrets type H1- NF C13-100 de chez MicroEner
Bonne soirée
dB-)
PWH ne désigne pas un module de découplage, mais seulement l'un des critères (Protection Wattmétrique Homopolaire) des protections C13-100 requises pour les installations de production raccordées en HT.
Voir par exemple les coffrets type H1- NF C13-100 de chez MicroEner
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 14
- Inscription : 02 févr. 2016, 12:40
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
Une Protection Wattmétrique Homopolaire (PWH) d'accasion est disponible ici:
viewtopic.php?f=3&t=2802
Une Protection Wattmétrique Homopolaire (PWH) d'accasion est disponible ici:
viewtopic.php?f=3&t=2802
-
- Membre
- Messages : 147
- Inscription : 28 nov. 2015, 10:04
- Localisation : Jura
Re: Protection de découplage
Est ce que un micom p922 peut faire cette protection ?
Cdlt
Cdlt
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Protection de découplage
Bonjour,
Il me semble bien que le 922 ne peut pas faire cela.
J'en veux pour preuve, que quand il faut une protection PWH on ajoute un P925
Eric
Il me semble bien que le 922 ne peut pas faire cela.
J'en veux pour preuve, que quand il faut une protection PWH on ajoute un P925
Eric
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
en effet, comme indiqué ci-dessus, PWH indique une protection Wattmétrique, et pour mesurer des Watts il faut mesurer une ou des tensions ET un ou des courants, or le Micom P922 ne mesure que des tensions, donc il ne convient pas (le P925 mesure en plus les courants).
Si vous n'êtes pas pointu dans ce domaine, une société spécialisée peut prendre en charge la rénovation de la partie HT (moyennant quelques petits biftons) par exemple au hasard celle-ci vue à l'instant (je ne la connais pas, publicité gratuite !)
Bonne journée
dB-)
en effet, comme indiqué ci-dessus, PWH indique une protection Wattmétrique, et pour mesurer des Watts il faut mesurer une ou des tensions ET un ou des courants, or le Micom P922 ne mesure que des tensions, donc il ne convient pas (le P925 mesure en plus les courants).
Si vous n'êtes pas pointu dans ce domaine, une société spécialisée peut prendre en charge la rénovation de la partie HT (moyennant quelques petits biftons) par exemple au hasard celle-ci vue à l'instant (je ne la connais pas, publicité gratuite !)
Bonne journée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
bonjour
concernant le relais Tele NA003 conforme à la VDE 0126.1.1, voici en pièces jointes les certificats de conformité VDE 0126, AR4105 et C10-11, pour ceux qui souhaiteraient présenter cette solution de découplage lors de votre demande de raccordement.
cdt
concernant le relais Tele NA003 conforme à la VDE 0126.1.1, voici en pièces jointes les certificats de conformité VDE 0126, AR4105 et C10-11, pour ceux qui souhaiteraient présenter cette solution de découplage lors de votre demande de raccordement.
cdt
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
Bonsoir, voici un nouveau venu dans le monde des protections VDE 0126.
Lovato a 100 ans d existence, entreprise italienne du nord.
Bonne soiree
Lovato a 100 ans d existence, entreprise italienne du nord.
Bonne soiree
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4356
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
merci pour l'info !
Module semblable au Tele NA 003, mais prévu d'emblée pour commander un seul contacteur.
Bonne soirée
dB-)
merci pour l'info !
Module semblable au Tele NA 003, mais prévu d'emblée pour commander un seul contacteur.
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
Oui sympa effectivement sauf le prix. Distribution via le reseau yesss electrique.
Bonne soiree
Oui sympa effectivement sauf le prix. Distribution via le reseau yesss electrique.
Bonne soiree
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo