Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Protection de découplage
Modérateur : dB-)
-
jc012
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4183
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4183
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
reçu il y a quelques heures des services Consuel cette information sur les protections de découplage des onduleurs.
Aussi ci-dessous en pdf
Bonne journée
dB-)
reçu il y a quelques heures des services Consuel cette information sur les protections de découplage des onduleurs.
Aussi ci-dessous en pdf
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
moulinVianne
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 23 févr. 2016, 13:41
Re: Protection de découplage
Bonjour,
Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?
En vous remerciant
Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?
En vous remerciant
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4183
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
en effet !
Bonne soirée
dB-)
en effet !
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
moulinVianne
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 23 févr. 2016, 13:41
Re: Protection de découplage
Merci dB pour votre réponse
Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?
Merci d'avance
Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?
Merci d'avance
-
ericnoharet
- Membre
- Messages : 1275
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Protection de découplage
Oui, voir avec enedis.
Avenant possible.
Eric
Avenant possible.
Eric