Re: Protection de découplage

Message par jc012 »

Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4183
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.

Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)

Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.

Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.

ba_ufr1001e_e.pdf

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4183
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

reçu il y a quelques heures des services Consuel cette information sur les protections de découplage des onduleurs.

Aussi ci-dessous en pdf

INFOCONSUEL-PROTECTIONONDULATEUR-WEB.pdf

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
moulinVianne
Membre
Messages : 6
Inscription : 23 févr. 2016, 13:41

Re: Protection de découplage

Message par moulinVianne »

Bonjour,

Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?

En vous remerciant
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4183
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonsoir,

en effet !

2025-11-29_232934.png
2025-11-29_233055.png
UFR1001E_UNBED_EN50549-1_2019_U23-0266_Frankreich_2023-03-24_ZIEHL.pdf

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
moulinVianne
Membre
Messages : 6
Inscription : 23 févr. 2016, 13:41

Re: Protection de découplage

Message par moulinVianne »

Merci dB pour votre réponse :D

Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?

Merci d'avance
ericnoharet
Membre
Messages : 1275
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Protection de découplage

Message par ericnoharet »

Oui, voir avec enedis.
Avenant possible.

Eric