Bonsoir,
votre message initial était ici et le problème venait donc bien du réseau, comme plusieurs intervenants l'avaient suggéré !
J'ai quasiment toujours rencontré des techniciens Enedis compétents, sauf une fois (deux phases inversées après réparation d'un poste de transformation ..), et une autre fois (l'agent m'a laissé régler la protection de découplage qu'il ne connaissait pas ..)
Sinon on apprend toujours avec ces techniciens de terrain, par exemple j'ai assisté à la modification d'un raccordement 20 kV en tranchée : après moult consignations et appels téléphoniques, le technicien met en place et démarre une grosse pince coupante hydraulique sur accumulateur, qui coupe le câble 20 kV en 2 ou 3 minutes (tout le monde s'éloigne de quelques mètres .. simple précaution car "normalement" la ligne n'est plus sous tension ..)
Bonne soirée
dB-)
Protection de découplage
Modérateur : dB-)
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4246
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
pierre
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Protection de découplage
Je me suis rejouis trop vite. 2 déclenchements à 6h02 et 6h32, snif
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4246
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Damned !
Plusieurs solutions possibles :
- augmenter légèrement la plage de fréquence et temporiser légèrement ce défaut sur le relais .. Enedis le fait parfois
- soumettre le problème au SAV de MicroEner
- placer un filtre réjecteur de bande (coupe bande) calé sur 175 Hz sur les entrées du module de découplage
Par curiosité, j'ai posé la question à Grok et voici sa réponse
Le filtre pourrait ressembler à ceci :
Attention, je n'ai pas vérifié les calculs sous LT Spice, à faire avant de brancher sur le tri !!
Bon W.E.
dB-)
Plusieurs solutions possibles :
- augmenter légèrement la plage de fréquence et temporiser légèrement ce défaut sur le relais .. Enedis le fait parfois
- soumettre le problème au SAV de MicroEner
- placer un filtre réjecteur de bande (coupe bande) calé sur 175 Hz sur les entrées du module de découplage
Par curiosité, j'ai posé la question à Grok et voici sa réponse
Le filtre pourrait ressembler à ceci :
Attention, je n'ai pas vérifié les calculs sous LT Spice, à faire avant de brancher sur le tri !!
Bon W.E.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4246
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bon,
je viens de commencer à vérifier, et ce n'est pas transcendant !
Il faudrait chercher plus d'informations sur le signal 175 Hz, amplitude, déphasage entre phases, etc .. Quelques heures de travail ..
Bonne soirée
dB-)
je viens de commencer à vérifier, et ce n'est pas transcendant !
Il faudrait chercher plus d'informations sur le signal 175 Hz, amplitude, déphasage entre phases, etc .. Quelques heures de travail ..
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
pierre
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Protection de découplage
Merci de votre intérêt.
Enedis m a dit avoir démonté le concentrateur. J imagine qu ils parlaient du linky. Je ne sais si il reste le 175hz en bt ou en hta et s il est encore utile sur les réseaux.
Bon dimanche
Enedis m a dit avoir démonté le concentrateur. J imagine qu ils parlaient du linky. Je ne sais si il reste le 175hz en bt ou en hta et s il est encore utile sur les réseaux.
Bon dimanche
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4246
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Re,
à ma connaissance, il y a deux sortes de signaux envoyés par Enedis sur le réseau :
- les signaux Pulsadis : trains de 40 impulsions de 1.5 s espacées de 1s, chaque impulsion étant une sinusoïde de 2.5 V d'amplitude et fréquence 175 Hz : ce système est utilisé depuis des dizaines d'années, et toujours en service (fin prévue je crois vers 2030) pour commander les horloges jour/nuit des tableaux des abonnés.
- et les nouveaux signaux CPL qu'utilisent les compteurs Linky pour dialoguer (dans les deux sens) : justement, des "concentrateurs" sont placés en sortie basse tension des transformateurs 20kV/400V, ils échangent avec les différents compteurs Linky locaux, et remontent ensuite les informations vers le réseau.
D'après la description de vos déclenchements (à heures fixes), je pense que le problème vient du Pulsadis et non des CPL, d'où l'intérêt d'un filtre 175 Hz, ou d'un "assouplissement" du réglage de la protection, ou de contacter MicroEner, ou peut-être aussi d'une légère modification du réglage de l'armoire de compensation de réactif (pour éviter une résonnance).
Il y a probablement aussi d'autres signaux sur le réseau, j'ai déjà évoqué le cas d'un client proche d'une centrale hydroélectrique EDF, dont la génératrice d'une trentaine de kW émet de forts grondements à heures fixes !! Manifestement, ce n'est pas à cause d'un signal de quelques Volts, ça doit être plus fort !
Bonne soirée
dB-)
à ma connaissance, il y a deux sortes de signaux envoyés par Enedis sur le réseau :
- les signaux Pulsadis : trains de 40 impulsions de 1.5 s espacées de 1s, chaque impulsion étant une sinusoïde de 2.5 V d'amplitude et fréquence 175 Hz : ce système est utilisé depuis des dizaines d'années, et toujours en service (fin prévue je crois vers 2030) pour commander les horloges jour/nuit des tableaux des abonnés.
- et les nouveaux signaux CPL qu'utilisent les compteurs Linky pour dialoguer (dans les deux sens) : justement, des "concentrateurs" sont placés en sortie basse tension des transformateurs 20kV/400V, ils échangent avec les différents compteurs Linky locaux, et remontent ensuite les informations vers le réseau.
D'après la description de vos déclenchements (à heures fixes), je pense que le problème vient du Pulsadis et non des CPL, d'où l'intérêt d'un filtre 175 Hz, ou d'un "assouplissement" du réglage de la protection, ou de contacter MicroEner, ou peut-être aussi d'une légère modification du réglage de l'armoire de compensation de réactif (pour éviter une résonnance).
Il y a probablement aussi d'autres signaux sur le réseau, j'ai déjà évoqué le cas d'un client proche d'une centrale hydroélectrique EDF, dont la génératrice d'une trentaine de kW émet de forts grondements à heures fixes !! Manifestement, ce n'est pas à cause d'un signal de quelques Volts, ça doit être plus fort !
Bonne soirée
dB-)
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
ls32
- Membre
- Messages : 35
- Inscription : 19 avr. 2021, 19:53
- Localisation : en bas a gauche :-)
Re: Protection de découplage
bonjour,
un circuit "bouchon" serait mieux (condensateur en parallèle avec la self), les valeur calculées avec l'IA de @db sont bonnes.
il faut en faire 3 et en mettre un a chaque phase en série.
un circuit "bouchon" serait mieux (condensateur en parallèle avec la self), les valeur calculées avec l'IA de @db sont bonnes.
il faut en faire 3 et en mettre un a chaque phase en série.