Protection de découplage

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateur : dB-)

Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4246
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonsoir,

votre message initial était ici et le problème venait donc bien du réseau, comme plusieurs intervenants l'avaient suggéré !

J'ai quasiment toujours rencontré des techniciens Enedis compétents, sauf une fois (deux phases inversées après réparation d'un poste de transformation ..), et une autre fois (l'agent m'a laissé régler la protection de découplage qu'il ne connaissait pas ..)

Sinon on apprend toujours avec ces techniciens de terrain, par exemple j'ai assisté à la modification d'un raccordement 20 kV en tranchée : après moult consignations et appels téléphoniques, le technicien met en place et démarre une grosse pince coupante hydraulique sur accumulateur, qui coupe le câble 20 kV en 2 ou 3 minutes (tout le monde s'éloigne de quelques mètres .. simple précaution car "normalement" la ligne n'est plus sous tension ..)

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Protection de découplage

Message par pierre »

Je me suis rejouis trop vite. 2 déclenchements à 6h02 et 6h32, snif
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4246
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Damned !

Plusieurs solutions possibles :

- augmenter légèrement la plage de fréquence et temporiser légèrement ce défaut sur le relais .. Enedis le fait parfois
- soumettre le problème au SAV de MicroEner
- placer un filtre réjecteur de bande (coupe bande) calé sur 175 Hz sur les entrées du module de découplage

Par curiosité, j'ai posé la question à Grok et voici sa réponse

grok_report filtre 175 Hz.pdf

Le filtre pourrait ressembler à ceci :

20260405_161901.jpg

Attention, je n'ai pas vérifié les calculs sous LT Spice, à faire avant de brancher sur le tri !!

Bon W.E.

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4246
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bon,

je viens de commencer à vérifier, et ce n'est pas transcendant !

2026-04-05_171417.png

Il faudrait chercher plus d'informations sur le signal 175 Hz, amplitude, déphasage entre phases, etc .. Quelques heures de travail ..

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Protection de découplage

Message par pierre »

Merci de votre intérêt.
Enedis m a dit avoir démonté le concentrateur. J imagine qu ils parlaient du linky. Je ne sais si il reste le 175hz en bt ou en hta et s il est encore utile sur les réseaux.
Bon dimanche
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4246
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Re,

à ma connaissance, il y a deux sortes de signaux envoyés par Enedis sur le réseau :

- les signaux Pulsadis : trains de 40 impulsions de 1.5 s espacées de 1s, chaque impulsion étant une sinusoïde de 2.5 V d'amplitude et fréquence 175 Hz : ce système est utilisé depuis des dizaines d'années, et toujours en service (fin prévue je crois vers 2030) pour commander les horloges jour/nuit des tableaux des abonnés.

- et les nouveaux signaux CPL qu'utilisent les compteurs Linky pour dialoguer (dans les deux sens) : justement, des "concentrateurs" sont placés en sortie basse tension des transformateurs 20kV/400V, ils échangent avec les différents compteurs Linky locaux, et remontent ensuite les informations vers le réseau.

D'après la description de vos déclenchements (à heures fixes), je pense que le problème vient du Pulsadis et non des CPL, d'où l'intérêt d'un filtre 175 Hz, ou d'un "assouplissement" du réglage de la protection, ou de contacter MicroEner, ou peut-être aussi d'une légère modification du réglage de l'armoire de compensation de réactif (pour éviter une résonnance).

Il y a probablement aussi d'autres signaux sur le réseau, j'ai déjà évoqué le cas d'un client proche d'une centrale hydroélectrique EDF, dont la génératrice d'une trentaine de kW émet de forts grondements à heures fixes !! Manifestement, ce n'est pas à cause d'un signal de quelques Volts, ça doit être plus fort !

Bonne soirée

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
ls32
Membre
Messages : 35
Inscription : 19 avr. 2021, 19:53
Localisation : en bas a gauche :-)

Re: Protection de découplage

Message par ls32 »

bonjour,
un circuit "bouchon" serait mieux (condensateur en parallèle avec la self), les valeur calculées avec l'IA de @db sont bonnes.
il faut en faire 3 et en mettre un a chaque phase en série.
Répondre