Bonsoir,
votre message initial était ici et le problème venait donc bien du réseau, comme plusieurs intervenants l'avaient suggéré !
J'ai quasiment toujours rencontré des techniciens Enedis compétents, sauf une fois (deux phases inversées après réparation d'un poste de transformation ..), et une autre fois (l'agent m'a laissé régler la protection de découplage qu'il ne connaissait pas ..)
Sinon on apprend toujours avec ces techniciens de terrain, par exemple j'ai assisté à la modification d'un raccordement 20 kV en tranchée : après moult consignations et appels téléphoniques, le technicien met en place et démarre une grosse pince coupante hydraulique sur accumulateur, qui coupe le câble 20 kV en 2 ou 3 minutes (tout le monde s'éloigne de quelques mètres .. simple précaution car "normalement" la ligne n'est plus sous tension ..)
Bonne soirée
dB-)
Protection de découplage
Modérateur : dB-)
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4245
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
pierre
- Membre
- Messages : 240
- Inscription : 26 mai 2010, 20:16
- Localisation : aveyron
Re: Protection de découplage
Je me suis rejouis trop vite. 2 déclenchements à 6h02 et 6h32, snif
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4245
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Damned !
Plusieurs solutions possibles :
- augmenter légèrement la plage de fréquence et temporiser légèrement ce défaut sur le relais .. Enedis le fait parfois
- soumettre le problème au SAV de MicroEner
- placer un filtre réjecteur de bande (coupe bande) calé sur 175 Hz sur les entrées du module de découplage
Par curiosité, j'ai posé la question à Grok et voici sa réponse
Le filtre pourrait ressembler à ceci :
Attention, je n'ai pas vérifié les calculs sous LT Spice, à faire avant de brancher sur le tri !!
Bon W.E.
dB-)
Plusieurs solutions possibles :
- augmenter légèrement la plage de fréquence et temporiser légèrement ce défaut sur le relais .. Enedis le fait parfois
- soumettre le problème au SAV de MicroEner
- placer un filtre réjecteur de bande (coupe bande) calé sur 175 Hz sur les entrées du module de découplage
Par curiosité, j'ai posé la question à Grok et voici sa réponse
Le filtre pourrait ressembler à ceci :
Attention, je n'ai pas vérifié les calculs sous LT Spice, à faire avant de brancher sur le tri !!
Bon W.E.
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4245
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bon,
je viens de commencer à vérifier, et ce n'est pas transcendant !
Il faudrait chercher plus d'informations sur le signal 175 Hz, amplitude, déphasage entre phases, etc .. Quelques heures de travail ..
Bonne soirée
dB-)
je viens de commencer à vérifier, et ce n'est pas transcendant !
Il faudrait chercher plus d'informations sur le signal 175 Hz, amplitude, déphasage entre phases, etc .. Quelques heures de travail ..
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu